данные:
Дата	Температура, °С				Масса, т				Теплота, Гкал			Объем, м³				Давление, атм			Раб.,	
	            			  	         	          		 	 		 	           		 		  	
01.11.16	T1=69,1	T2=57,7	ΔT=11,4	M1=114,13	M2=114,82	ΔM=-0,69		Q1=7,88	Q2=6,58	ΔQ=1,30	V1=116,66	V2=116,65	ΔV=0,02  	ч=  24,00	
02.11.16	T1=69,0	T2=57,6	ΔT=11,4	M1=114,16	M2=115,09	ΔM=-0,93		Q1=7,88	Q2=6,58	ΔQ=1,30	V1=116,70	V2=116,91	ΔV=-0,22  	ч=  24,00	
температура наружного воздуха на 1.11  Тнв= -3,1    по темп. графику для -3 гр. нар.возд Т1=60,5 ; Т2= 48,3 
                                                 на  2.11 Тнв=-3,6     по темп. графику для -4 гр. нар.возд Т1=62,1 ; Т2= 49,3
 закрытая система теплоснабжения с графиком 95/70 (здание школы)
ТСО избыточно подает тепло в учреждение, поручено рассчитать количественно на сколько Гкал осуществляется "перетоп".
Подсказали формулу расчета коэффициента "перетопа". Но ссылку на нормативные документы не дали, нужна объективная оценка формулы. Для предоставления претензии ТСО.
Кп=(Т1-Тнв)/(Трг-Тнв) т.е на 01.11 Кп=(69,1-(-3,1))/(60,5-(-3,1))= 72,2/63,6=1,14 т.е на 14% "перетоп"
на сколько это формула правильная, точная? Есть ли у кого опыт расчета "перетопа"
нашел похожий расчет "перетопов" в "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ" (пример 3.6) Кузнецов Е.П. 2е издание  Санкт-Петербург,2013г. НО расчет ведется  по внутренней температуре  в учреждении (без привязки к данным теплосчетчика) т.е мне не подходит. 
Если есть  у кого Ссылки на нормативные документы просьба скинуть... 
 

 ) - это договор.
 ) - это договор. перетопа.. вроде правильно, или не..
 перетопа.. вроде правильно, или не.. этим другие занимаются
 этим другие занимаются
 
 всетаки бюджетная организация, денег ограничено, и не из своего кармана, система устаревшая.. и т.д. и т.п.
  всетаки бюджетная организация, денег ограничено, и не из своего кармана, система устаревшая.. и т.д. и т.п.